Für Elektro-Dummies:
Was sagt mir die Grafik?
Versuch der Erklärung:
zuerst 100= 1
nächster Teilstrich auf der Achse wäre dann "2"
..
101 = 10....
10² = 100...
Beispiel für Dich passend evtl.
1 Teilstrich x-Achse sagt: doppelter Nennstrom, dort ziehst Du eine Linie nach oben und schaust, wo schneidet diese den bunten Bereich zuerst und zuletzt. Dort wo das ist schaust nach links auf die Skala und siehst dann das ist etwas oberhalb der Mitte von 101 (=10) und 10² (=100s) - also grob 60s. Oberhalb wäre der Schnittpunkt bei zwischen 10² (100s) und 10³ (1000s) - sagen wir 600s.
D.h. die Sicherung muß bei einem doppelten Laststrom zwischen 60 und 600s auslösen. Das macht ein Bimetall, daher "thermischer Auslöser".
Dem verbauten Elektromagnet reizt sowas noch gar nicht...
daher 2 Fall:
4facher Nennstrom (Mitte von "B").
Da ist der erste Treffer wenn man nach oben geht so etwas unter der Hälfte von 10-3 ( 0,001) und 10-2 (0,01s) sagen wir 0,05s und weiter oben dann so Mitte 100 und 101 (1-10s) - sagen wir 5s, d.h. in dem Bereich schlägt dann der Elektromagnet zu und der muß binnen 0,05 und 5s auslösen.
Daran erkennbar ist auch: Bei doppeltem Nennstrom (als 32A bei einem 16er Automaten) kommt der Magnetische Auslöser noch nicht zum Tragem daher ist die Charakteristik "B" oder "C,D" irrelevant.
Ein Schweißinverter aber, der beim Einschalten gerne einen mehrfachen (5-10fachen) Nennstrom aufnimmt, wenn wenn auch nur sehr kurz, der kann dann eine B-Charakteristik schon sicher auslösen und braucht dann schon eine D, damit die Sicherung nicht sofort fliegt.
Du kannst nun das umgekehrt machen und Deine Zeiten in Y eintragen, die Schnittpunkte finden und dann ableiten der "wievielfache Nennstrom" das auf X das ein muß.
Also bei 10A fliegt nach 1 Minute die Sicherung - dann ist das nach unten betrachtet zwischen 2 und 3fachem Nennstrom..... d.h. der Automat verhält sich im Bereich eine 3-5A Automaten. Für den wäre das richtig. Ein 20A Autoamt aber - darf so nicht agieren = defekt.
Weil Deine Zeitangaben alle sich in einer ähnlichen Kurve verhalten (also 16A = 30s ... Skala sagt 3-4facher Nennstrom) würde ich andere Faktoren außer dem Automaten ausschließen wollen, da die nicht in das Kennlinienfeld passen würden, was sie aber tun.